Précisions
Dans l'article il est écrit "performance étonnante étant données les températures d'entrée élevées (80°C)" ce qui laisse penser que l'eau "froide" qui alimente la PAC est à 80°C ! en fait ce qui est difficile, c'est de produire de l'eau à 80°C en sortie de PAC à partir d'une eau de nappe ou circulant dans une sonde aux alentours de 5°C.
Dans cette expérience, c'est bien la livraison d'une eau de chauffage et ECS à 80°C qui est visée.
L'idée est d'obtenir une eau entre 80°C (départ chauffage) et 60°C (retour) donc une moyenne de 70°C à partir d'une eau du sol entre 8°C (arrivée) et 3°C (retour) et tout cela sans dégrader le COP (net) en deçà de 2.
La performance, c'est donc le maintien du COP au dessus de 2 pour un écart de température de 65°C. Cela ouvre la porte aux PAC qui assurent la totalité des besoins en eaux chaude (chauffage + ECS). Viessman proposait déjà des PAC jusqu'à 65°C.
Toutes les infos et les tableaux des valeurs mesurées sont disponibles sur le site :
http://www.groundhit.eu/
télécharger le fichier : 4. 1st Report Gleisdorf, Austria. Demo-site [download]